电线电缆网 > 电气装备用线缆 > RVV 断芯问题

[布电线缆 ] RVV 断芯问题

guxiaobei

P: 2018-07-11 16:11:20

1

RVV 24X0.75挤管式护套线,结构:49/0.14没有使用之前,导体都是通的。用到设备中,调试一定时间后发现其中几根根线芯导体不通电,剖开看,发现里面的铜丝就像剪刀剪的那样整齐,49根全部断裂,仔细查看断裂点,发现绝缘皮里有点黑,但从外面看,绝缘皮又是好的,没有破.找来找去找不到原因有哪位同仁知道怎么回事?

failure probability - 损坏几率,故障几率 点赞(0) 投诉

lgzh63

P: 2018-07-12 08:02:29

2

电缆在使用中是不是要反复弯曲?或拉伸?断点处是不是有外力呈剪切力加在电缆上?
按着几点查一下,应该能解决问题。

single-direction stranding - 单向绞合,单方向绞合 点赞(0) 投诉

雨枫

P: 2018-07-12 10:56:30

3

像剪刀剪的那样整齐还真内遇见过,剪切外力应该也不会这么整齐吧。楼主找到原因了请分享

high-frequency cable - 高频电缆 点赞(0) 投诉

xiaolonga

P: 2018-07-13 08:30:13

4

如果是扭断或者拉断,断裂口不会这么整齐

Damped vibration - 阻尼振动 点赞(0) 投诉

jieyu

P: 2018-07-15 16:20:59

5

可能是施工过程中打扭了,试着更改下导体节距或成缆节距,成缆时最好退扭。

festoon - 花边形(海底光缆系统的一种拓扑结构) 点赞(0) 投诉

sqs099

P: 2018-07-17 09:32:01

6

应该是电缆随设备做往复运动,断芯一般为内层线芯。

coating unit - 涂敷装置,包覆装置 点赞(0) 投诉

limeitao

P: 2018-07-23 09:05:45

7

电缆做往复运动了,

American National Standards institute - 美国国家标准协会 点赞(0) 投诉

349255965

P: 2018-08-02 09:37:11

8

你用的是弹性PVC料?

MW - megawatt兆瓦 点赞(0) 投诉

dhn110

P: 2018-08-11 17:03:11

9

这种情况我也见过

saturation - 饱和,饱和度;浸渍 点赞(0) 投诉

xiao120

P: 2018-08-13 08:15:26

10

这么整齐的断口   还真没见过   可以上传图片看看么

water-penetration - 渗水,透水 点赞(0) 投诉

感之悟

P: 2018-08-13 21:53:24

11

都见过,没找到真正的原因

ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 点赞(0) 投诉

kuchen2005

P: 2018-08-14 17:07:35

12

楼主上个图好点

edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 点赞(0) 投诉

12

你需要登录才能发表,点击登录