首页 > 型号析疑 产品报价

[问题求助] GB5023.5与JB/T8734.3中RVV (多芯)x0.75mm2 绝缘厚度不一致

P:2017-08-21 15:26:21

1

最近翻查标准发现GB5023.5-2008中  RVV(300/500V)芯数最多5芯 x0.75mm2;标准绝缘厚度为0.60
但到了JB8734.3-2016或2012中  RVV(300/500V)发现5芯以上的芯数 x0.75mm2;标准绝缘厚度为0.40 
而且都是额定电压 300/500V,为什么绝缘厚度不一样?

附件是2个标准带RVV的,为什么会这样?请知道朋友告知一下,谢谢。

current capacity - 载流量 (0) 投诉

P:2017-08-22 10:40:46

2

专家可能不一样

twister feeder - 绞合馈线,绞合馈电线 (0) 投诉

P:2017-08-22 10:43:44

3

仔细看,肯定有区别

longitudinally covered insulation - 纵包绝缘 (0) 投诉

P:2017-08-23 08:51:12

4

一个是国际专家编的  一个是国内砖家编的。考虑的问题可能不一样。  不过两个标准规格不是重复的  看好了做就行了8734是5023的补充

single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉

P:2017-08-24 08:21:59

5

主要是之前公司前辈遇到类似的问题,3C认证时,绝缘颜色按照标准上走的,然后送电缆所检测绝缘颜色不符合标准。电缆所说我们发了通知函修改了颜色,而我们公司没收到相关信息,还是按照之前的标准走的,搞了好久才搞好。
所以还是问问清楚

accordance - 一致, 协调, 和谐 (0) 投诉

P:2017-08-26 09:14:24

6

仔细看看标准:JB8734里面使用特性明确值为3.2条的规定,软电线和软电缆的长期如需工作温度不允许超过70℃;GB5023面对使用温度进行了细分,第四条、第五条、第六条规定的导体使用最高温度为70℃,第七条、第八条规定是导体使用温度为90℃,不同温度等级用的绝缘厚度肯定不同啊

MMF - multi-mode fiber多模光纤 (0) 投诉

P:2017-08-29 08:45:07

7

因为知道有温度差别所以选择GB/T5023.5的60227 IEC 53(RVV)与JB/T8734.3的RVV做比较同样导体结构、同样绝缘材料、同样额定电压,对比绝缘厚度下来除了芯数不同,就0.75mm2截面的绝缘厚度不一样,而且相差有点偏大,同样的300/500V额定定压为什么一个0.6mm厚度一个才只有0.4mm厚度;而且GB/T5023.5里面的RVV 70℃与90℃的规格绝缘厚度一致。

aerial lead-in - 架空引入,架空引入线 (0) 投诉

P:2017-08-31 13:13:34

8

5芯以上和带2平方的那些RVV,早期主要是用于圆形电梯电缆分支线,0.4的厚度参考了日本标准JIS C 3408“额定电压300V及以下电梯电缆”,这部分电缆国内很早就有了,自国内CCC认证开始后一直作为8737的附件,也是经过了多年的验证和市场认可的,之后就进入了12年新编的标准正文,但问题出现了不少,16年开始修订。我参与了16版标准的修订,也刚好现在是做电缆电缆的,所以知道,绝缘多厚和工作温度没有任何关系。不用纠结,GB/T等同采用IEC,JB采用JIS一部分,根据市场需求,两者互补,又经过验证,没什么问题。

Ubbelohde drop point - 乌氏滴点 (2) 投诉

P:2017-09-11 09:50:32

9

不是这个原因吧  5023使用温度70度和90度绝缘厚度是一样的,使用温度是由绝缘材料的固有特性的决定的,与厚度貌似没有关系,绝缘厚度与材料的耐电场强度即电缆的电压等级有关系。

drop cable - 分支电缆(粗缆网络中用于连接多站访问单元的电缆,其最大长度为50m。) (0) 投诉

P:2018-05-09 20:00:10

10

给你们赞一个

narrowband integrated service digital network - 窄带综合服务数字网 (0) 投诉

10