首页 > 电力电缆

[中高压力缆] 阻燃10kv导体线芯绕包一层云母带交联三层共挤这种做法的可行?

P:2018-05-15 10:53:13

1

想请问一下高手,这种做法的可行性,有没有同行这样做过。在10kv导体线芯绕包一层云母带,以起到阻燃耐火作用,然后再经过悬链线三层共挤,挤包绝缘

bi-color identification - 双色标志 (0) 投诉

P:2018-05-15 11:51:37

2

这个怎么可能。。。云母带有绝缘性能,导体和导体屏蔽相当于分开了。

longitudinal metal taping machine - 金属带纵包机 (1) 投诉

P:2018-05-15 13:41:44

3

你这是低压耐火电缆的做法来生产中压电缆,但云母带经不住储线器和导轮的碾压容易碎裂,实际生产中无法使用操作,建议改用陶瓷化材料,成缆后重新挤包一层,依据结构满足不同阻燃等级和耐火要求
帖 子 奖 罚
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-11 20:26:27 原因:奖罚

ageing test tank - 老化试验箱 (2) 投诉

P:2018-05-16 05:32:56

4

我不赞同这种做法,但是有厂子这么做的,怎么发图片?

loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉

P:2018-05-16 08:02:21

5

这样结构的电缆容易击穿。

meter-counting printer - 计米印字机 (0) 投诉

P:2018-05-17 13:54:31

6

想做中压耐火电缆找我,我的QQ和微信是:30837003

integral joint - 整体接头 (0) 投诉

P:2018-05-21 09:41:49

7

中压耐火的意义何在,  中压电缆一般都用在专业场所并非公共场所。火灾发生率应该很低,而且肯定配套相应的救火设施。

die box - 模箱,模座 (0) 投诉

P:2018-05-21 17:39:34

8

长见识了,学习

open wire telecommunication line - 架空明线线路 (0) 投诉

P:2018-07-14 08:58:34

9

中压耐火结构和低压耐火结构不同,如果在导体上绕包云母带,会增加击穿放电的概率

Walt - 瓦特。功率(Power)或功(Work)之单位,每秒作1焦耳(Joule)之功。则与功率为 1 瓦特。或者当 1 安培之电流流经两点间电压为 1 伏 特时,其所作之功亦为1瓦特。 (0) 投诉

P:2018-07-25 20:21:14

10

回复不了

coupling - 耦合;连接,接合 (0) 投诉

P:2018-07-25 20:30:05

11

低压耐火与高压耐火结构设计理念不同,低压耐火是从绝缘结构上保证当电缆发生火灾时塑料绝缘失去绝缘性能后还能保持一定时间安全运行,而中压耐火电缆设计是绝缘层外,在电缆发生火灾时阻止电缆绝缘温度快速升高,从而保证电缆绝缘在短时间内保持绝缘性能。
帖 子 奖 罚
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-09 23:52:48 原因:奖罚

salt fog chamber - 盐雾室 (1) 投诉

P:2018-07-25 20:38:08

12

如二楼所说,中压电缆在导体外绕云母带再挤制导体屏蔽的结构设计是不行的,更别说在工艺上能否保证挤出质量问题。

tn l - long ton长吨(=1016kg) (0) 投诉

P:2019-03-19 15:51:10

13

这样做局部放电咋过

fuse wire - 熔丝,熔断丝,保险丝 (0) 投诉

P:2019-04-09 17:40:56

14

导体外挤包屏蔽层是为了均匀电场,绕包云母带后,内屏不能和导体紧密接触,就失去了意义,击穿的概率会很大。中压耐火电缆只能从缆芯上做文章。
帖 子 奖 罚
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-09 23:50:45 原因:奖罚

spade erminal - 扇形接头,扇形软线接头 (0) 投诉

P:2019-04-10 06:29:52

15

我同意你的观点

pilot on guider tip - 模芯定向器 (0) 投诉

20