首页 > 选型 安装 维修

[安装敷设] 电缆在沟内及险道内敷设

P:2018-05-16 10:45:25

1

(1)敷设在房屋内、隧道内和不填砂土的电缆沟内的电缆,应采用裸铠装或 非易燃性外护层的电缆。电缆线路如有接头,应在接头的周围采取防止火焰蔓延 的措施。电缆沟与电缆隧道的防火要求还应符合DL/T 5000—2000《火力发电 厂设计技术规程》与DL/T 5218—2005《200kV?500kV变电所设计技术规程》 的有关规定。

(2)电缆在隧道和电缆沟内,宜保持表2-3所列的最小允许距离

表2-3 电缆最小距离

名 称

电缆隧道

电缆沟


高 度

1900

不作规定


两边有电缆架时,架间水平净距(通道宽)

1000

500


—边有电缆架时,架与壁间水平净距(通道宽)

900

450


电缆架各层间

垂直净距

10kV及以下

200

150

20kV 或35kV

250

200


110kV及以上

不小于2D+50



控制电缆

100

100


电力电缆间水平净距

(不小于电缆外径)

35

35


注D为电缆外径。



(3)电缆固定于建筑物上,水平装置时,电力电缆外径大于50mm的,每



隔1000mm宜加支撑;电力电缆外径小于50_的电缆及控制电缆,每隔600_ 宜加支撑;排成正三角形的单芯电缆每隔lm应用绑带扎牢。垂直装置时,电力电 缆每隔1000?1500mm应加固定。对于截面积为1500mm2或更大的电缆,将其固 定在建筑物上时,应充分注意电缆因负荷变化而热胀冷缩所引起的机械力问题,应 根据整条电缆线路刚度均匀一致的原则,选用刚性或挠性固定方式。

(1) 电缆隧道和沟的全长应装设有连续的接地线,接地线的两头和接地极连 通。接地线的规格应符合SDJ 8 1979《电力设备接地设计技术规程》。电缆铅

包和铠装除了有绝缘要求以外应全部 互相连接并和接地线连接起来。

(2) 装在户外以及装在人井、隧 道和电缆沟内的金属结构物均应全部 镀锌或涂以防锈漆。

(3) 电缆隧道和电缆沟应有良好 的排水设施,电缆隧道还应具有良好 的通风设施。

电缆在隧道敷设效果如图2-7 所示。

ETGZ-II电缆故障测试仪

multiparty line - 多用户合用线,同线 (0) 投诉

1


你需要登录才能发表,点击登录