首页 > 线缆机器设备

[问题求助] 新建车间2000KVA的容量需要配备多大的变压器?

P:2009-11-21 09:24:39

1

请问专家:新建电线电缆车间2000KVA的容量需要配备多大的变压器?谢谢帮助!

electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉

P:2009-11-21 09:28:46

2

是指车间生产设备的总装机容量,包含了所有设备的负荷在内,如果2500KVA的容量又应该配备多大的变压器?谢谢专家指导一下!

specialist - 专家 (0) 投诉

P:2009-11-21 11:33:46

3

要问卖变压器的.

 

pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉

P:2009-11-22 15:28:01

4

最小不低于1400KW的变压器。如果是2500kva,最好用两台1000kw的变压器。电缆厂大容量设备一般是大拉和化学交联机组。选购变压器最好要考虑到这两类设备同时在负载情况下。

single-coil binding jack - 单圈捆扎架 (0) 投诉

P:2009-12-23 21:15:12

5

考虑经常正常生产的设备容量稍大一点就行了

UV curing lamp - 紫外固化灯(光纤涂层用) (0) 投诉

P:2009-12-25 14:33:43

6

如果按照机加工利用系数,应该按0.35的利用系数选,

电缆厂因为退火及拉丝占主要的用电量,主要看这个方面的功率大小,

如果没有特大的轧铸铜杆及拉丝设备,按0.4的系数配较为保守.

这个要看你的设备功率分布及使用情况来选,一般不会超过0.6的利用系数,除非是电解之类的工艺多.

0.35*2500=875KVA

0.4*2500=1000KVA

0.6*2500=1500KVA

BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉

P:2009-12-28 09:16:47

7

还是该去卖变压器设备的厂家问问     

V-groove method - V型槽法(用粘结剂将光纤固定在V形槽内的一种对接方法) (0) 投诉

P:2017-11-14 16:23:31

8

2500KVA,可以保证长期200KVA运行。

travelling pay-off - 行走式放线装置 (0) 投诉

P:2018-04-01 17:15:25

9

学习了

mining cable - 矿用电缆 (0) 投诉

9


你需要登录才能发表,点击登录