首页 > 电力电缆

[问题求助] 低压电缆单芯是否有必要带铠装??

P:2007-06-08 10:13:58

1

我经常遇到一些客户在电缆询价的时候,有这样的型号,如:ZR-YJY23-0.6/1-1*50,这样的型号,我们的技术人员,告诉我这样的结构是不合理的,单芯电缆是没有铠装的,我们技术人员就不给出结构,但是我外询价的时候,很多厂家都能按照型号报出价格.

在这里想请高手给判断一下,单芯铠装是否合理??

straight-tip connector - 直头连接器,ST头(用于光纤的连接,能保证光纤的末端有较好准直性) (0) 投诉

P:2007-06-08 10:54:28

2

单芯电缆是可以铠装的,单芯铠装一般是非磁性铠装,如采用不锈钢带或铝带铠装,国外一些地方趋向硬铝带铠装。

如果是非磁性铠装不是这样写,ZR-YJY63-0.6/1-1*50才是正确写法!

ZR-YJY23代表的是镀锌钢带铠装,这种铠装是磁性铠装,单芯磁性铠装一般是不能用于交流输电的。

帖 子 奖 罚
xuesong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-6-10 15:32:24

continuous extrusion forming - 连续挤压成型 (1) 投诉

P:2007-06-08 11:04:50

3

不锈钢带铠装效果比铝带要好,价格也比铝带贵。

因此你需要根据使用的条件选择那个铠装比较适合。

protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉

P:2007-06-09 08:50:25

4

这个很多情况是根据你的电缆的使用敷设方式有关,铠装是肯定可以的,但是铠装的材料可不是随便选取的,以上几位已经说的很明白了,不再赘述!

media-support module - 介质支持模块 (0) 投诉

P:2007-06-09 09:03:10

5

我感觉在这种低压的条件下镀锌钢带是完全可以的,钢带的作用就是增加它的抗压强度,使电缆可以不通过电缆管道而直埋于地下,我感觉它应该和我们单位的ZA-RVV22原理是一样的。

application of insulation - 绝缘绕包 (0) 投诉

P:2007-06-09 10:49:04

6

不知道楼上的RVV22电缆是用在什么场合?交流动力线?是单芯的还是多芯的?具体实际铠装钢带又是什么?希望能说一下,否则误导楼主。

下面有几个帖子可以更详细解释。

单芯交流电缆为什么不采用钢带铠装?

单芯电缆铠装材料如何选择?

有兴趣的可以翻阅一下,不再重复。

[99号 在 2007-6-9 10:54:07 编辑过]

loading zone - 负荷区 (0) 投诉

P:2007-06-09 17:11:33

7

单芯电缆铠装应采用非磁性材料是正确的,如果采用磁性材料将降低其载流量,还可能造成电气故障和人身伤害.

Irrigation Cable - 灌溉电缆 (0) 投诉

P:2017-12-03 09:42:55

8

顶   学习一下

segmented core fiber - 分层纤芯光纤 (0) 投诉

8


你需要登录才能发表,点击登录