[问题求助] BV2.5电线100米,铜的重量是2.225公斤吗

P:2017-10-07 14:50:30

1

BV2.5电线,铜的重量计算方式等于铜的密度(0.0089)*铜的体积          铜的体积计算方式等于面积乘以高         2.5*100*0.0089对吗?新人请解答,谢谢

[keluoke 在 2017-10-7 14:52:13 编辑过]

[keluoke 在 2017-10-7 15:25:36 编辑过]

pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉

P:2017-10-07 14:56:35

2

计算出铜的重量,重量乘以铜的价格,怎么算出BV2.5电线大概的成本价格

low noise cable - 低噪音电缆,低噪声电缆 (0) 投诉

P:2017-10-07 15:57:57

3

1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1

d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率


2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G


D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘材料比重

 

drawing die ripping machine - 拉线模磨楞机 (0) 投诉

P:2017-10-07 16:07:00

4

能直接给算出来吗

"go" conductor - “去”线,去线,引出线 (0) 投诉

P:2017-10-08 09:16:38

5

导体看电阻,不看截面。一级和二级杆重量能一样吗?

fiber to the rural - 光纤到农村 (0) 投诉

P:2017-10-08 13:26:22

6

先算材料成本(铜+PVC绝缘),再算设备损耗,包装费用、水、电费,人工,企业交的税,自己的利润点。大概就是线的成本价了

high-fidelity audio system - 高保真音频系统 (0) 投诉

P:2017-10-09 07:52:47

7

哈哈,一大早就看见这,

heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cable - 耐热乙烯-醋酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉

P:2017-10-10 12:51:11

8

dresser for lead sleeve - 铅套管收口锤(电缆接头用) (0) 投诉

P:2017-10-12 09:18:55

9

2.5平方只是标称截面积  电源线是依照电阻做判定  现在用无氧铜  铜丝直径减小也可达到要求  要看你们自己实际用多大的铜丝

metallizing - 金属涂敷法,金属化 (0) 投诉

P:2017-10-12 10:54:48

10

约2.21KG/100M

high voltage insulation tester - 高压绝缘试验器 (0) 投诉