手机版
欢迎来到电缆网
请登录
快速注册
我的信息
0
电线电缆型号
电缆翻译
发采购
我的收藏
发招聘
网站商店
网站导航
已注册?
【快速登录】
用第三方扫码登录
注册登录,获取更多权益!
1、每日签到。
2、更多会员功能。
首页
企业厂家
人才招聘
搜索
资料下载
网站设置
首页 >
电气装备用线缆
发 贴
签 到
[控制电缆] ZA-KYJVP 10*1.5 成品为什么那么多击穿啊?
fzjiuzheng
P:2016-03-14 20:36:14
1
近期生产的ZA-KYJVP 10*1。5击穿特多,是什么原因啊,金编下来打过高压没发现击穿啊,为何内护及护套后击穿啊?
Ic - interior communication内部通信
(0)
投诉
fzjiuzheng
P:2016-03-18 08:28:57
2
高手指点
partial discharge - 局部放电,游离放电
(0)
投诉
fzjiuzheng
P:2016-03-18 08:29:51
3
是不是大家都出现类似问题啊?
seizure - 轧线(拉线过程中的阻塞现象)
(0)
投诉
01234jany
P:2016-03-21 14:40:11
4
编织丝是多大的?绞线节距怎么样?
microphone cable - 麦克风用电缆,话筒用电缆
(0)
投诉
fzjiuzheng
P:2016-04-23 22:39:23
5
24*6/0.20 35-40
optimized production technology - 最优化生产技术
(0)
投诉
独钓寒江雪
P:2016-05-18 12:28:01
6
编织铜丝有断头扎入绝缘导致,增加聚酯带的层数或厚度。
HV high-temp ignition wire - 高压高温点火线
(0)
投诉
jsje
P:2016-05-18 14:15:02
7
应该是你生产绝缘的时候有缺陷,编织的时候有一层聚酯带保护,所以屏蔽没有击穿;挤包护套后,屏蔽受到压力,加上弯曲,导致屏蔽和破坏绝缘接触的几率比较大,最后高压时发生击穿
optical quartz - 光纤石英
(0)
投诉
fzjiuzheng
P:2016-11-26 12:49:59
8
各位高手你们厂金编线是否也那么多击穿啊
hot dipping process - 热浸工艺,热浸渍工艺
(0)
投诉
志焕
P:2017-11-07 15:33:22
9
建议楼主把结构提供一下
line - 线;线路
(0)
投诉
9
你需要登录才能发表,
点击登录
。