首页 > 电气装备用线缆

[问题求助] 请问电缆耐压可以通过,但绝缘电阻不好,为何

P:2008-12-21 17:02:34

1

请问电缆耐压可以通过,但绝缘电阻不好,为何

dielectric cable - 介质电缆,介质绝缘电缆,非金属光缆 (0) 投诉

P:2008-12-21 17:30:47

2

是你用的绝缘材料的问题,比如要求用三元乙丙的橡胶,生产是却用天然丁苯的橡胶做绝缘。结果耐压能通过,但量绝缘电阻时却低的厉害。

trench - 沟,沟槽,电缆沟 (0) 投诉

P:2008-12-21 19:09:41

3

耐压虽然是评估绝缘的一种方法但不是唯一的!并且耐压通过结缘系统不一定就没有问题!

你像局放检测,耐压好多都通过,但有放电量说明绝缘系统就有缺陷!还有泄漏电流等好多因素!嘿嘿

triax - 三同轴线(一种屏蔽导线) (0) 投诉

P:2008-12-22 09:54:39

4

不同的材料的电线有不同的耐电压强度和绝缘电阻,不同的标准对耐电压强度和绝缘电阻的规定也不同.

在实际生产过程中耐电压强度良好并不能完全绝缘电阻的优异性.

integrated digital erminal - 综合数字终端 (0) 投诉

P:2008-12-22 10:04:35

5

也不是绝对的,绝缘电阻差的产品,也不一定说电缆其它试验就不能通过。

hopper drier - 带干燥器的加料斗(挤出机的) (1) 投诉

P:2008-12-22 14:29:19

6

绝缘电阻与耐电压有一定的依附关系但不是绝对的.

 

 

low pressure oil-filled cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉

P:2008-12-24 13:26:45

7

当然了呀,是要做完耐压测试,然后紧接着做绝缘电阻测试的。

 

线芯耐压试验

 

    该项试验适用于护套线和双芯平行线, 但不适用于金皮软线。

    采用5m长的电缆试样做试验。事先应剥去护套和所有其它的护层或填芯, 但不可损坏线芯。 对于双芯平行线, 应切开线芯之间的一小段绝缘, 然后用手撕开2m长一段。

    HD21.13将线芯浸入水中, 并在导体与水之间施加电压。

    各种情况下耐压试验的电压水平和施加时间按HD21.13规定。

 

绝缘电阻

  

    该项试验适用于所有的电线电缆。采用5m长的线芯试样做试验。试样已事先做过上述测试后

    将试样浸入预热至试验温度的水中, 使得试样两端各伸出水面约0.25m

    试样长度、水浴温度和浸入时间按HD21.13规定。

    然后在导体与水之间施加80-500V直流电压。

    通电1分钟后测量绝缘电阻, 并换算成1Km下的数值。

    任何测量值不得小于产品标准中规定的绝缘电阻下限值。

 

这是VDEHD21中的原文表述!

reclamation equipment - 回收设备 (0) 投诉

P:2018-01-30 22:05:25

8

你是加工的成品,还是单一电缆呢?过不了绝缘呢,请说明.