首页 > 电气装备用线缆

[布电线缆] RVV 断芯问题

P:2018-07-11 16:11:20

1

RVV 24X0.75挤管式护套线,结构:49/0.14没有使用之前,导体都是通的。用到设备中,调试一定时间后发现其中几根根线芯导体不通电,剖开看,发现里面的铜丝就像剪刀剪的那样整齐,49根全部断裂,仔细查看断裂点,发现绝缘皮里有点黑,但从外面看,绝缘皮又是好的,没有破.找来找去找不到原因有哪位同仁知道怎么回事?

intermediate repeater - 中间增音机 (0) 投诉

P:2018-07-12 08:02:29

2

电缆在使用中是不是要反复弯曲?或拉伸?断点处是不是有外力呈剪切力加在电缆上?
按着几点查一下,应该能解决问题。

execution - 实现,实行,实施,型式 (0) 投诉

P:2018-07-12 10:56:30

3

像剪刀剪的那样整齐还真内遇见过,剪切外力应该也不会这么整齐吧。楼主找到原因了请分享

gelation - 凝结;胶凝作用 (0) 投诉

P:2018-07-13 08:30:13

4

如果是扭断或者拉断,断裂口不会这么整齐

water seepage prevention cable - 防水电缆,防水渗透电缆 (0) 投诉

P:2018-07-15 16:20:59

5

可能是施工过程中打扭了,试着更改下导体节距或成缆节距,成缆时最好退扭。

DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉

P:2018-07-17 09:32:01

6

应该是电缆随设备做往复运动,断芯一般为内层线芯。

composite third beat distortion - 组合三次差拍失真 (0) 投诉

P:2018-07-23 09:05:45

7

电缆做往复运动了,

fiber backbone - 光纤干线 (0) 投诉

P:2018-08-02 09:37:11

8

你用的是弹性PVC料?

subsidiary cable - 辅助电缆,长途辅助电缆 (0) 投诉

P:2018-08-11 17:03:11

9

这种情况我也见过

floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉

P:2018-08-13 08:15:26

10

这么整齐的断口   还真没见过   可以上传图片看看么

T-joint - T形接头 (0) 投诉

P:2018-08-13 21:53:24

11

都见过,没找到真正的原因

testing sequence - 试验程序 (0) 投诉

P:2018-08-14 17:07:35

12

楼主上个图好点

concentric test-shield - 同心的测试屏蔽层,测试用同心屏蔽层 (0) 投诉

12