首页 > 线缆机器设备

[问题求助] 新建车间2000KVA的容量需要配备多大的变压器?

P:2009-11-21 09:24:39

1

请问专家:新建电线电缆车间2000KVA的容量需要配备多大的变压器?谢谢帮助!

all-fiber coupler - 全光纤耦合器 (0) 投诉

P:2009-11-21 09:28:46

2

是指车间生产设备的总装机容量,包含了所有设备的负荷在内,如果2500KVA的容量又应该配备多大的变压器?谢谢专家指导一下!

unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉

P:2009-11-21 11:33:46

3

要问卖变压器的.

 

paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉

P:2009-11-22 15:28:01

4

最小不低于1400KW的变压器。如果是2500kva,最好用两台1000kw的变压器。电缆厂大容量设备一般是大拉和化学交联机组。选购变压器最好要考虑到这两类设备同时在负载情况下。

blue - 蓝色(的) (0) 投诉

P:2009-12-23 21:15:12

5

考虑经常正常生产的设备容量稍大一点就行了

fanning - (交换机电缆)扇形编组 (0) 投诉

P:2009-12-25 14:33:43

6

如果按照机加工利用系数,应该按0.35的利用系数选,

电缆厂因为退火及拉丝占主要的用电量,主要看这个方面的功率大小,

如果没有特大的轧铸铜杆及拉丝设备,按0.4的系数配较为保守.

这个要看你的设备功率分布及使用情况来选,一般不会超过0.6的利用系数,除非是电解之类的工艺多.

0.35*2500=875KVA

0.4*2500=1000KVA

0.6*2500=1500KVA

micro-cellular rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉

P:2009-12-28 09:16:47

7

还是该去卖变压器设备的厂家问问     

polythene jacketed cable - 聚乙烯护套电缆 (0) 投诉

P:2017-11-14 16:23:31

8

2500KVA,可以保证长期200KVA运行。

angular velocity - 角速度 (0) 投诉

P:2018-04-01 17:15:25

9

学习了

out-of-the-can diaphragm pump - 无外壳隔膜泵 (0) 投诉

9